引用第9樓蘇碧湖砍柴人于2019-08-31 10:30發表的  :
對了,我這里有個操作指引

頭像讓人流口水
江浙滬非標設備自動化設計制作、自動化控制柜制作及銷售、程序設計...18550928952微信同號
淘寶店鋪 w2wz.com/grmj
onlymark
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 922 點
下載積分: 2754 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2018-01-13
最后登錄: 2020-05-30
查看onlymark的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-10-26 09:01
引用
引用第8樓蘇碧湖砍柴人于2019-08-31 10:29發表的  :
我前幾個月也剛剛做了一個類似的項目,時間有點長了,記不太清了
我用的也是基恩士KV7500 PLC+KV-XH16EC,但伺服用的是松下A6B,應該也是差不多的,用基恩士PLC需要注意了,不能按松下伺服的接線方法,要按基恩士的接線方法,具體是為什么,問了基恩士的他也不能給你說出個所以然來
只需接正負限位跟原點即可,接21  22  19  

每一個廠家的配置文件都是不一樣的,限位不要讓伺服去處理,讓plc處理伺服只相當于中轉。限位如果按照伺服的說明接,回原時如果碰到負極限,回直接報警,不會在反向運轉歸零。
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 1282 點
下載積分: 4445 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2020-05-30
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2019-12-24 13:59
正轉限位 ----pin.7    反轉限位----pin.8,把這兩個在軟件里面設置成A連接,就可以用了!